Voila tout est dans le titre
Une question de réglementation , voila je refais ma cuisine , et je déplace certaines prises electricité pour etre plus pratique , donc je tombe sur une prise qui proche du sol et que je veux remettre a hauteur de plan de travail donc perce la cloison et cherche la gaine , et la pas de gaine mais les fils qui se baladent seul entre le mur et la cloison placo qui comporte un doublure en sorte de polystyrène
Donc je pensais que la gaine était obligatoire dans les cloisons , mon appartement est récent
Une petite question pour avoir le consuel comme se passe la visite est ce que la visite ce fait avant la pose des cloisons , savoir si le promoteur est en faute pour ce genre de montage ?
merci pour vos réponses
1/ travail baclé , franchement ne pas mettre de gaine :roll:
2/ le consuel passe à la fin des travaux et ne voit donc pas ses "détails" :siffle:
voilà pour moi
merci pour ta réponse
Ca pour le travail baclé , hélas beaucoup de choses ont été fait comme ca
Nexity?
c'est carrement pas normal ca :blink: :blink: :blink: :blink:
a voir ce qu'en pense nos expert en batiment mais c'est bof quand meme :twisted: :twisted: :twisted:
Citation de: f@astgp le 13 Décembre 2010 à 19:16:16
1/ travail baclé , franchement ne pas mettre de gaine :roll:
2/ le consuel passe à la fin des travaux et ne voit donc pas ses "détails" :siffle:
voilà pour moi
Pas mieux........... cherches plus en avant dans ton appart......et croises les doigts pour ne pas en trouver d'autre, surtout la SDB....... :?
Ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est de ne plus mettre de gaines, mais mettre des cables RO2V.
T'as les 3 cables séparés qui se baladent ?
Oui nexity :?
Sinon sur les autres câbles il comportent des gaines c 'est le premier que je vois comme ca en plus il bloqué avec une sorte produit blanc dur
Oui les 3 cables se baladent tous les 3 assez proches l un de l 'autre , je vais regarder la ref du fil
Salut
voici un extrait de la norme C15-100 traitant des installations interieures :
"529.4.1 Dans les vides de construction, les canalisations sont constituées de conducteurs isolés
sous conduit ou de câbles (multiconducteurs ou monoconducteurs), à condition que les conducteurs
et câbles puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du
bâtiment.
Les conducteurs, câbles, conduits pouvant être posés directement dans les vides de construction
doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme."
donc fils séparé interdits.
Le CONSUEL ne vérifie l'installation qu'a la fin, donc en général il fait attention à la sécurité (circuit de terre, liaison équipotentielle de salle de bains, protection différentielle...) mais j'ai jamais vu demolir une cloison pour voir derrière :lol:
A+ Pixel
:) un organisme de control va vérifier une installation electrique si elle est conforme à la C 15100
principalement :
le tableau électrique
les vigis
les continuités de mise à la terre PC / ECL
le schéma électrique
control visuel de l'ensemble de l'installation
coffret VDI, accroche des points d'éclairages
certaines entreprises du second oeuvre sont équipées d'un carnet de" liaison type" mentionnant les caractéristiques des installations électriques , immeubles, lotissements, ou s'effectue des controles partiels des habitations
lors de travaux important, l'organisme de control visite les installations pendant les travaux mais ne peux être derrière chaque électricien pendant la mise en Å"uvre
cependant lors de la livraison de ton habitation, tu constates différents points dangereux, tu peux te retourner contre l'entreprise exécutrice, l'organisme de control pour faire valoir tes droits
le rôle d'une gaine est une protection mécanique des fils et sert de canalisation, le cable RO2V a déjà sa protection
j'espère avoir répondu à ta question
Merci pour vos reponse
en fait les petits malin ont mis 5cm de gaine avant la sortie de prise , demande je vais tel direct au consuel pour voir les demarches qui peuvent etre faites si je peux exiger que le promoteur refasse le passage de la gaine
J'ai regarder le câble mais comment peut on identifié le type de cable car je ne vois rien de noté sur celui ci
Ils sont de quelles couleurs et quels diamètres environ ?
la gaine est assez fines une seule couleur ,le cable que j'ai acheter j'ai l'impression que la gaine est légèrement plus épaisse liseret blanc a l intérieur et après couleur du cable
un câble c'est un assemblage de fils :
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tumagcables.com%2Ftelecharger%2FCABLES%2520DOMESTIQUES%2FFR-NO5%2520VV-U.R.pdf&rct=j&q=fr%20n%2005%20vvu&ei=gXgGTeO5OsiVswaGw4CoBw&usg=AFQjCNFHUzmF2bjaeriiDBtiC3TTnfUrww&cad=rja
un fil : http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sileccable.com%2FPortals%2Ffrance%2Fpdf%2Ffr%2F2236_domest.pdf&rct=j&q=h%2007v&ei=InkGTZOLJsLvsgbBiL21Bw&usg=AFQjCNFy69lwos4BLFTqVE95bQcs4A2pRw&cad=rja
donc ce sont 3 fils gainés qui se balade
Parles en d'abord au promoteur pour qu'il fasse reprendre la malfaçon par l'électricien
C'est déja fait appel sur le champs quand j'ai découvert et la réponse est si vous avez l 'electricite aujourdhui c'est que vous avez eu le consuel donc ils ont :RAB:
rien que pour cette reponse :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:) Ã Furiani en Corse, il y avait eu aussi l'accord d'un organisme de control .................. :twisted:
et une bonne baffe dans la tronche, faut la vérifier par un spécialiste, aussi?............ :evil:
Pour ton "câble", tu dois avoir un truc du style HO7VK U1000 RO2V , pour une prise, la section doit être de 2.5mm²
J'espère que ça, au moins, a été respecté...... :x
Ok pour le cable je vois pas la ref noté dessus
Sinon pour la section c 'est bien du 2.5mm
si tu as des photos....
Citation de: zampa le 14 Décembre 2010 à 10:14:56
si tu as des photos....
Je les prends ce soir et je les mets en ligne dans la foulé
Voila les photos vu d'ensemble
(http://img221.imageshack.us/img221/4486/img0320k.jpg)
percage hauteur plan de travail
(http://img814.imageshack.us/img814/5447/img0321a.jpg)
(http://img97.imageshack.us/img97/7408/img0322hy.jpg)
prise d'origine
(http://img35.imageshack.us/img35/5930/img0325yd.jpg)
et le semblant de gaine qui était dans le mur avant le boitier
(http://img805.imageshack.us/img805/2793/img0329k.jpg)
second trou fait car impossible de faire bouger les fils bloque par une sorte platre blanc qui colle les fils le long du mur de l immeuble
(http://img641.imageshack.us/img641/1333/img0326hx.jpg)
:) Il y a du avoir un loupé avec le plaquiste, regrettable mais rien d'alarmant
profites d'avoir fait un trou a la scie cloche pour créer un boite de dérivation toujours accessible après travaux :wink:
" sorte platre blanc" c'est la colle qui te maintient tes plaques au mur
Oui, comme dit Vince ... la colle c'est la MAP ... y'en a normalement partout derrière la plaque en petit plot ...
Sinon, çà reste étonnant ... surtout que çà a été essayé d'être cammouflé avec le micro bout de gaine en bas !
ce qui me semble étonnant, c'est que le palquiste a vu que les fils n'était pas gainés et a du (ou aurait du ) le signaler au maître d'oeuvre.
Après, c'est dépendant de la conscience professionnelle du gars ( arrêt de chantier, protection d'un camarade ...)
:merci:les gars pour vos réponses
Pour le maitre de chantier :feu4: il servait a rien , les ouvriers étaient libres de faire m importe quoi , les fils est un détail des nombreuses malfaçons faites dans cette résidence
Citation de: fifi.38 le 15 Décembre 2010 à 08:43:19
ce qui me semble étonnant, c'est que le palquiste a vu que les fils n'était pas gainés et a du (ou aurait du ) le signaler au maître d'oeuvre.
Après, c'est dépendant de la conscience professionnelle du gars ( arrêt de chantier, protection d'un camarade ...)
:) tu vis dans le monde des bisounours Fifi ????? :siffle: :mrgreen:
Citation de: vince34 le 16 Décembre 2010 à 10:24:41
Citation de: fifi.38 le 15 Décembre 2010 à 08:43:19
ce qui me semble étonnant, c'est que le palquiste a vu que les fils n'était pas gainés et a du (ou aurait du ) le signaler au maître d'oeuvre.
Après, c'est dépendant de la conscience professionnelle du gars ( arrêt de chantier, protection d'un camarade ...)
:) tu vis dans le monde des bisounours Fifi ????? :siffle: :mrgreen:
non, justement ,c'est que le plaquiste n'en a rien à foutre des fils sans gaine et lui se contente de poser ses plaques.
par contre, ces fils sans gaine pourrait poser un problème en cas de sinistre
il me semble important de le signaler à qui de droit
Citation de: fifi.38 le 16 Décembre 2010 à 10:44:44
par contre, ces fils sans gaine pourrait poser un problème en cas de sinistre
il me semble important de le signaler à qui de droit
Je comptais le signaler mais comment faire et surtout auprès de qui car le promoteur se décharge vous avez eu le consuel donc c 'est bon , j'essaie de joindre le consuel depuis ce matin impossible a joindre
Est ce que je fais venir un électricien pour qu'il puisse me dire ,si c'est dans les normes ou non ?
merci pour vos réponses
C'est clair c'est pas dans les normes ( et meme de trés loin !)
de plus, ce n'est pas parce qu'il y a le consuel que ca dégage la responsabilité de l'electricien/maitre d'oeuvre...
maintenant si les travaux sont finis et payés, ca va pas etre du gateau de faire bouger l'entreprise..
si l'assurance habitation vois ca, aie...
Citation de: Cpôgagné le 16 Décembre 2010 à 11:49:46
... ,si c'est dans les normes ou non ?...
J'ai mis, quelques posts au dessus, l'extrait de la norme C15-100 qui dit que ce type de pose ne peux être faite qu'avec un câble gainé, retirable.
Donc dans ton cas c'est clair que ce n'est pas conforme, pas la peine de te payer un électricien pour ça.
peux tu répondre à ces quelques intérrogations:
immeuble ou maison
quel âge
qui vend le bien : promotteur, constructeur ...
qui a suivi les travaux: architecte, maitre d'ouevre ...
qui a construit : entreprise générale ou allotissement ...
Voila un peu plus de précisions c'est pas glorieux
Donc c'est une résidence avec 2 petits immeuble 45lgts
l appartement nous a été livré le 1octobre 2009
main d'oeuvre qui laissé plein de choses passées (carreaux de plinthe qui dépassé dans le salon, porte fenetre cassé bref j'en passe la liste est longue) le maitre d 'oeuvre a été virer
la societe qui a construit le gros oeuvre a coulé
le promoteur NExity
Merci pour vos réponses , donc l'idéal serait de faire venir un expert pour constaté tout ca ?
Citation de: Cpôgagné le 16 Décembre 2010 à 20:47:51
donc l'idéal serait de faire venir un expert pour constaté tout ca ?
L'idéal est d'appeler l'assistance juridique qui est certainement incluse dans ton contrat multi-risques habitation :wink: avant de faire quoi que se soit vis à vis du
Promoteur (le seul "responsable" vis à vis de l'acheteur de l'appartement)
tu as bien acheté à Nexity
si c'est le cas, se sera ton premier interlocuteur (petit coup de téléphone pour commencer)
il va bien sur te répondre que l'entreprise n'existe plus, mais je pense que c'est à lui que revient la responsabilité
de toutes manières ils ont une assurance
Merci les gars
Pour Nexity deja contacté :avec une reponse vous avez eu le consuel c est conforme
Une autre précision assez importante , l'ensemble de l'immeuble subit des baisses de tension régulière
comme dit plus haut, le consuel n'est pas un document de bonne exécution
c'est le genre de réponse d'incompétents
de plus toutes conversations orales n'ont aucune valeur
si tu doit poursuivre ta requête, c'est malheureusement courrier recommandé à chaque fois
de toutes façons , tu es dans ton bon droit, il y a des vices cachés dans la construction
j'essaie de me renseigner demain
Merci Fifi
J'ai contacté un membre du syndic pour qu'il fasse parvenir une note d'information auprès des autres logements
Pour le recommandé je comptais l'envoyé
ce qui serait bien, c'est que tu modifies le titre du post pour attirer plus de Triumpall (il y a beaucoup de compétence parmi nous)
du genre "avis aux électriciens, besoin de l'aide de tous (assureur ..)
c'est fait
on va voir si ça fait effet :(
il faudra certainement attendre demain 8)
tu retires tes meubles et je peux m'arranger pour faire peter la residence :siffle: :siffle: :mrgreen: :mrgreen:
sinon, comme le dit fifi, ne communique que par lettre recommandee et tel quand meme a ton assistance juridique :wink:
Citation de: alfguigui le 16 Décembre 2010 à 18:20:57
si l'assurance habitation vois ca, aie...
Pas con ça...........
Vois avec ton assurance , si tu es couvert pour ce genre de truc, style protection corporelle, ou un organisme style consommateur.........
Quitte a porter plainte pour mise en danger d'autrui, et la lever dès que les choses auront bougé.......
Ce ne te coutera qu'un peu de temps....... :wink:
ça va être compliqué pour toi, parce que la garantie de parfait achèvement étant terminée, le promoteur va traîner les pieds au maximum.
Ton seul interlocuteur doit être le promoteur, ou ton assureur.
S'il faut en venir à mandater des experts d'assurance pour régler le litige, bon courage, peut-être que dans 2 ans une décision sera prise... :roll:
Citation de: don_rico le 17 Décembre 2010 à 09:29:32
ça va être compliqué pour toi, parce que la garantie de parfait achèvement étant terminée, le promoteur va traîner les pieds au maximum.
Ton seul interlocuteur doit être le promoteur, ou ton assureur.
S'il faut en venir à mandater des experts d'assurance pour régler le litige, bon courage, peut-être que dans 2 ans une décision sera prise... :roll:
:super:
PS : connais-tu la réputation du promoteur HELIOS Promotion ?
Citation de: jryan69 le 17 Décembre 2010 à 09:47:48
PS : connais-tu la réputation du promoteur HELIOS Promotion ?
Non, mais celle de Nexity, oui... :siffle:
http://www.flickr.com/photos/43843211@N04/4034062919/in/photostream/
http://www.ciao.fr/NEXITY__2081652
Affligeant :evil:
Oui et encore notre chantier est pas le pire , mais lors de notre recherche sur le promoteur nous avions pas trouvé autant d'avis négatif
navré, je n'ai pas pu avoir les renseignements que je voulais
cependant il me semble bon de signaler par LRAR le vice caché pour au moins se couvrir vis à vis des assurances en cas de sinistre
il ne faut pas non plus essayer de casser 3 pattes a un canard pour un loupé entre un plaquiste et un électricien .....
l'image de l'artisan souriant qui prend le temps de faire une installation nickel , c'est fini depuis longtemps ou alors le prix sera multiplié par 3
La France est peut être le seul pays ou les normes du bâtiment sont autant suivies, les fabricants ne cessent de créer des règlementations afin de vendre d'avantage de matériel , juste pour te dire de ne pas "psychoter" de trop ......
C est clair qu'apres sinistre, c est le discours qu on peux tenir a un assureur par exemple........
Citation de: Tapion le 17 Décembre 2010 à 20:47:47
C est clair qu'apres sinistre, c est le discours qu on peux tenir a un assureur par exemple........
:mrgreen:
Merci pour toutes vos réponses
Donc des nouvelles , donc j'ai prévenu mon syndic car je suis peut être pas le seul logement , donc j'arrive a me trouver quelques compagnons de galère pour que le promoteur se bouge le cul
Et je prépare un recommandé perso , que je ferais partir cette semaine
:( et courage
Quelques nouvelles
Le courrier a porté ces fruits , la société d'électricité passe demain pour intervenir sur le problème, il doit venir avec apn pour constater les dégâts ,et va vérifier toutes les prises de l'appartement
Merci les gars :super:
:super:
:super:
Toute l'intervention est fini le plaquiste a réparé les trous de l'électricien
Avis au modos le post peut etre supprimé