Avis aux électriciens ,besoin d'aide sur vice de fabrication (assureur ,expert)

Démarré par Jojo le poilu, 13 Décembre 2010 à 19:11:22

Jojo le poilu

Voila tout est dans le titre


Une question de réglementation , voila  je refais ma cuisine , et je déplace certaines prises electricité pour etre plus pratique , donc je tombe sur une prise qui proche du sol et que je veux remettre a hauteur de plan de travail donc perce la cloison et cherche  la gaine  , et la pas de gaine mais les fils qui se baladent seul  entre le mur et la cloison placo  qui comporte un doublure  en sorte de polystyrène

Donc je pensais que la gaine était obligatoire dans les cloisons , mon appartement  est récent


Une petite question pour avoir le consuel  comme se passe la visite est ce que la visite ce fait avant la pose des cloisons , savoir si  le promoteur est en faute pour ce genre de montage ?



merci pour vos réponses
La prochaine sera Italienne :)

f@astgp

 
1/  travail baclé , franchement ne pas mettre de gaine  :roll:

2/ le consuel passe à la fin des travaux et ne voit donc pas ses "détails"  :siffle:

voilà pour moi

Jojo le poilu

merci pour ta réponse

Ca pour le travail baclé , hélas beaucoup de choses ont été fait comme ca

La prochaine sera Italienne :)

don_rico

Tout bien que tu détiens est un soucis qui te retient...

Seb

c'est carrement pas normal ca  :blink: :blink: :blink: :blink:

a voir ce qu'en pense nos expert en batiment mais c'est bof quand meme  :twisted: :twisted: :twisted:
Je roule pas trop vite, je vole trop bas

margerin

Citation de: f@astgp le 13 Décembre 2010 à 19:16:16

1/  travail baclé , franchement ne pas mettre de gaine  :roll:

2/ le consuel passe à la fin des travaux et ne voit donc pas ses "détails"  :siffle:

voilà pour moi

Pas mieux...........        cherches plus en avant dans ton appart......et croises les doigts pour ne pas en trouver d'autre, surtout la SDB....... :?
Ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font

zampa

Ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est de ne plus mettre de gaines, mais mettre des cables RO2V.

T'as les 3 cables séparés qui se baladent ?

Rouler cool, c'est un état d'esprit !

Jojo le poilu

Oui nexity  :?

Sinon sur les autres câbles  il comportent des gaines c 'est le premier que je vois comme ca en plus il bloqué avec une sorte produit blanc dur



Oui les 3 cables se baladent tous les 3 assez proches l un de l 'autre , je vais regarder la ref du fil
La prochaine sera Italienne :)

Pixel

Salut
voici un extrait de la norme C15-100 traitant des installations interieures :
"529.4.1 Dans les vides de construction, les canalisations sont constituées de conducteurs isolés
sous conduit ou de câbles (multiconducteurs ou monoconducteurs), à condition que les conducteurs
et câbles puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du
bâtiment.
Les conducteurs, câbles, conduits pouvant être posés directement dans les vides de construction
doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme.
"

donc fils séparé interdits.

Le CONSUEL ne vérifie l'installation qu'a la fin, donc en général il fait attention à la sécurité (circuit de terre, liaison équipotentielle de salle de bains, protection différentielle...) mais j'ai jamais vu demolir une cloison pour voir derrière  :lol:

A+ Pixel
l'ABS ça fait des -   -   -   -  plutôt que des ~~~~~ avec la roue AR

vince34

 :) un organisme de control va vérifier une installation electrique  si elle est conforme à la C 15100

principalement :

le tableau électrique
les vigis
les continuités de mise à la terre PC / ECL
le schéma électrique
control visuel de l'ensemble de l'installation
coffret VDI, accroche des points d'éclairages

certaines entreprises du second oeuvre sont équipées d'un carnet de" liaison type" mentionnant les caractéristiques des installations électriques , immeubles, lotissements, ou s'effectue des controles partiels des habitations

lors de travaux important, l'organisme de control visite les installations pendant les travaux mais ne peux être derrière chaque électricien pendant la mise en Å"uvre  

cependant lors de la livraison de ton habitation, tu constates différents points dangereux, tu peux te retourner contre l'entreprise exécutrice, l'organisme de control pour faire valoir tes droits  

le rôle d'une gaine est une protection mécanique des fils et sert de canalisation, le cable RO2V a déjà sa protection

j'espère avoir répondu à ta question




Jojo le poilu

Merci pour vos reponse


en fait les petits malin ont mis 5cm de gaine avant la sortie de prise , demande je vais tel direct au consuel pour voir les demarches qui peuvent etre faites si je peux exiger que le promoteur  refasse le  passage de la gaine

J'ai regarder le câble mais comment peut on identifié le type de cable car je ne vois rien de noté sur celui ci
La prochaine sera Italienne :)

lechenejb

Ils sont de quelles couleurs et quels diamètres environ ?
C'est mon Eleanor ! :lol:

Jojo le poilu

la gaine est assez fines une seule couleur  ,le cable que j'ai acheter j'ai l'impression que la gaine est légèrement plus épaisse liseret blanc a l intérieur et après couleur du cable
La prochaine sera Italienne :)


Jojo le poilu

donc ce sont 3 fils gainés qui se balade
La prochaine sera Italienne :)